民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第38題

高壓低,低壓高,可能原因為

題目

高壓低,低壓高,可能原因為

  1. (1) 冷媒過少
  2. (2) 壓縮機吸入閥損壞
  3. (3) 管路增塞
  4. (4) 冷媒過多

官方答案

(2) 壓縮機吸入閥損壞

解析

高壓偏低、低壓偏高,表示壓縮機建立壓差的能力不足,常見原因是吸氣閥或排氣閥片損壞、閥座密合不良,使高壓側氣體回流至低壓側。冷媒過少會使低壓降低;管路堵塞會造成低壓偏低;冷媒過多則通常使高壓升高,均與題述現象不符。