民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第38題
高壓低,低壓高,可能原因為
題目
高壓低,低壓高,可能原因為
- (1) 冷媒過少
- (2) 壓縮機吸入閥損壞
- (3) 管路增塞
- (4) 冷媒過多
官方答案
(2) 壓縮機吸入閥損壞
解析
高壓偏低、低壓偏高,表示壓縮機建立壓差的能力不足,常見原因是吸氣閥或排氣閥片損壞、閥座密合不良,使高壓側氣體回流至低壓側。冷媒過少會使低壓降低;管路堵塞會造成低壓偏低;冷媒過多則通常使高壓升高,均與題述現象不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。