民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第46題
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
題目
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
- (1) 20
- (2) 4
- (3) 24
- (4) 16 °C
官方答案
(2) 4
解析
過冷度(subcooling)的定義是飽和冷凝溫度減去液管出口溫度,公式為:過冷度=飽和冷凝溫度-液管溫度。代入本題數據:40°C-36°C=4°C。吐出管溫度60°C用於評估排氣溫度或吸氣過熱度,與過冷度計算無關,不可誤用60-36或60-40。因此過冷度為4°C,選2。