民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第48題
利用Y-Δ 啟動鼠籠式的三相感應馬達,可將啟動電流降低為全壓啟動方式的幾分之幾?
題目
利用Y-Δ 啟動鼠籠式的三相感應馬達,可將啟動電流降低為全壓啟動方式的幾分之幾?
- (1) / 2
- (2) 1 / 3
- (3) 1 /
- (4) / 3
官方答案
(2) 1 / 3
解析
Y-Δ啟動時,馬達繞組先接成Y形,每相繞組承受的電壓為全壓(Δ接)的1/√3。因繞組阻抗固定,相電流與電壓成正比,故相電流降為1/√3;而Y接時線電流等於相電流,換算至全壓啟動的線電流,啟動電流降為(1/√3)²=1/3。因此Y-Δ啟動可將啟動電流降為全壓啟動的1/3,選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。