民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第58題

燒燬的壓縮機冷凍油通常呈現什麼狀態?

題目

燒燬的壓縮機冷凍油通常呈現什麼狀態?

  1. (1) 冷凍油黏度變小
  2. (2) 鹼化無味
  3. (3) 酸化有強烈的刺鼻味
  4. (4) 冷凍油乳化狀

官方答案

(3) 酸化有強烈的刺鼻味

解析

壓縮機燒毀時,內部溫度急遽升高,冷凍油會裂解、氧化,生成酸性物質並放出強烈刺鼻臭味,同時顏色變黑、黏度變大甚至碳化,這是判斷電動機繞組燒損的重要徵兆。選項1 黏度變小不符,劣化後通常變稠;選項2 鹼化無味與實際酸化發臭相反;選項4 乳化是系統滲入水分所致,與燒毀無直接因果關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料