民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第36題

高壓低,低壓高,可能原因為

題目

高壓低,低壓高,可能原因為

  1. (1) 壓縮機吸入閥損壞
  2. (2) 冷媒過多
  3. (3) 冷媒過少
  4. (4) 管路增塞

官方答案

(1) 壓縮機吸入閥損壞

解析

高壓低、低壓高表示壓縮機的壓差與壓縮能力不足。吸入閥損壞時無法有效單向吸氣,高壓側冷媒會回漏至低壓側,造成低壓上升、高壓下降。冷媒過多通常使高低壓都偏高;冷媒過少通常使高低壓都偏低;管路阻塞會使阻塞段前後產生異常壓差,通常伴隨低壓降低,不會出現低壓高、高壓低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。