民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第39題

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數800 k c a l / m - h r - °C,當凝結熱量為32000 k c a l / h ,其傳…

題目

有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數800 k c a l / m - h r - °C,當凝結熱量為32000 k c a l / h ,其傳熱面積

  1. (1) 16
  2. (2) 40
  3. (3) 8
  4. (4) 400 m

官方答案

(3) 8

解析

凝結器熱傳公式為 Q=U×A×ΔTm,其中 Q 為凝結熱量、U 為總熱傳係數、A 為傳熱面積、ΔTm 為對數平均溫度差。代入 Q=32000 kcal/h、U=800 kcal/m²-hr-°C、ΔTm=5°C,得 A=32000/(800×5)=32000/4000=8 m²。因此傳熱面積為 8 m²,選項 3 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。