民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第4題

液管視窗的安裝儘量靠近

題目

液管視窗的安裝儘量靠近

  1. (1) 冷凝器出口
  2. (2) 乾燥過濾器出口
  3. (3) 蒸發器的入口
  4. (4) 膨脹閥入口為宜

官方答案

(4) 膨脹閥入口為宜

解析

液管視窗(視液鏡)裝在液管上,位置應儘量靠近膨脹閥入口。原因是可以直接確認進入膨脹閥的冷媒是否為完全液態、有無氣泡(閃氣);若有氣泡,代表冷媒量不足,或前段乾燥過濾器阻塞造成壓降。視窗多位於乾燥過濾器之後,可同時由濕度指示劑判斷含水量。若裝在冷凝器出口,該處常為氣液混合狀態,讀取沒有意義;裝在蒸發器入口則已節流降壓,無法判斷液管狀況。因此選膨脹閥入口。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料