民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第41題

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

題目

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

  1. (1) 過熱度變大
  2. (2) 過冷度變大
  3. (3) 過冷度變小
  4. (4) 過熱度變小

官方答案

(1) 過熱度變大

解析

感溫式膨脹閥以蒸發器出口回氣的過熱度來調整閥開度。冷媒充填量過少時,蒸發器內液態冷媒不足,盤管後段很早即蒸乾,回氣溫度升高,過熱度變大;膨脹閥雖會開大,仍無法補足液量。過冷度是凝結器液管側的指標,充填過少時通常也會變小,但蒸發器缺液最直接呈現的是過熱度變大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料