民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第44題
空調箱之濕度控制係採用
題目
空調箱之濕度控制係採用
- (1) 相對濕度開關
- (2) 絕對濕度開關
- (3) 濕球溫度開關
- (4) 乾球溫度開關來控制
官方答案
(1) 相對濕度開關
解析
空調箱的濕度控制通常使用濕度開關(humidistat)感測回風或室內空氣的相對濕度,設定RH%上下限後控制加濕器、冷卻盤管或除濕設備。相對濕度開關可直接對應人體舒適與一般空調需求,故選1。絕對濕度開關在一般空調箱少用;濕球與乾球溫度開關分別感測濕球、乾球溫度,並非直接以相對濕度設定來控制。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。