民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第57題

壓縮機無法滿載運轉,可能原因為

題目

壓縮機無法滿載運轉,可能原因為

  1. (1) 電壓太高
  2. (2) 電壓太低
  3. (3) 卸載裝置調整不良
  4. (4) 壓縮機反轉

官方答案

(3) 卸載裝置調整不良

解析

壓縮機無法滿載運轉,常見原因是容量控制或卸載裝置調整不良,例如卸載閥未關閉、電磁閥或控制機構卡住,使部分汽缸持續處於卸載狀態,壓縮機便只能部分負載運轉。電壓太低通常造成啟動困難、過電流跳脫或無法運轉,而不是單純無法滿載;壓縮機反轉則會保護跳脫或無法正常壓縮。因此選項 3 最符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。