民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第7題

關於三相壓縮機Y - Y 起動,下列敘述何者錯誤?

題目

關於三相壓縮機Y - Y 起動,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 降低起動電流
  2. (2) 適用於高載下啟動
  3. (3) 起動轉矩減少
  4. (4) 一繞組起動後另一繞組接入並聯運轉

官方答案

(2) 適用於高載下啟動

解析

Y-Y(雙繞組)起動是先讓一組繞組通電起動,等轉速建立後,再把另一組繞組併聯投入運轉,屬於降壓起動的一種,因此起動電流與起動轉矩都會明顯降低(約為全壓起動的一半或更低)。由於轉矩不足,這種起動方式只適合輕載或空載起動;若在高載下起動,可能因轉矩不夠而無法加速,甚至過電流跳脫。所以「適用於高載下啟動」是錯誤敘述;選項 1、3、4 都是此類起動的正確特性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。