民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第70題

空調箱如果過濾網太髒,將產生

題目

空調箱如果過濾網太髒,將產生

  1. (1) 電動機電流增加
  2. (2) 送風量不變
  3. (3) 電動機電流下降
  4. (4) 冷氣容量不變

官方答案

(3) 電動機電流下降

解析

離心式風車的軸功率大致隨風量增加而上升,風量減少時負載減輕。濾網積塵後系統阻力變大,風量下降,馬達所需功率與電流也隨之下降,所以選項1的電流增加不成立。風量不可能維持不變,阻力增加必然使風量減少,選項2錯誤。風量減少後,送風帶走的顯熱與潛熱都變少,實際出冷能力下降,選項4的容量不變也不對。實務上可由風量不足、濾網前後壓差變大、電流偏低來判斷濾網該清洗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料