民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第79題
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2…
題目
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2 . 5 °C),油壓錶為8 k g f / c m G,冰水進水溫度12 °C,冰水出水溫度7 °C, 冷卻水進水溫度30 °C,出水溫度35 °C則
- (1) 油壓偏低
- (2) 滿載正常運轉
- (3) 冷媒過多
- (4) 冷媒稍為不足
官方答案
(2) 滿載正常運轉
解析
R-22 冷凝溫度 40°C 對應 14 kgf/cm²G,冷卻水出水 35°C,兩者相差 5°C;蒸發溫度 2.5°C 對應 4.5 kgf/cm²G,冰水出水 7°C,兩者相差 4.5°C,都在正常範圍。冰水 12→7°C、冷卻水 30→35°C 的溫差均為 5°C,符合滿載設計。油壓 8 kgf/cm²G 減去低壓 4.5 kgf/cm²G,淨油壓 3.5 kgf/cm²,並無偏低。各項參數正常,故為滿載正常運轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。