民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第13題
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
題目
在液管視窗中呈現氣泡,顯示
- (1) 冷媒中有水份
- (2) 冷媒量不足
- (3) 冷媒中有雜質
- (4) 冷媒量過多
官方答案
(2) 冷媒量不足
解析
液管視窗若持續出現氣泡,表示液管中混有氣態冷媒,也就是「閃發氣體」,最常見的原因是系統冷媒充填量不足,或過熱度設定過大、膨脹閥供液不足,會使蒸發器供液量減少、冷凍能力下降。若為冷媒中有水分,通常要觀察視窗上的濕度指示器是否變色;雜質則會造成濾網或毛細管堵塞,不會呈現氣泡;冷媒量過多時,視窗通常清澈無泡,且高壓與過冷度偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。