民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第14題

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫 之目的?

題目

有一小型氣冷式冷凍系統,未裝設溫度開關,請問可利用下列何種既有配件達到控制適溫 之目的?

  1. (1) 蒸發壓力調節器
  2. (2) 高壓開關
  3. (3) 電磁開關之過載保護
  4. (4) 壓縮機內裝式過熱保護開關

官方答案

(1) 蒸發壓力調節器

解析

蒸發壓力調節器(EPR)裝在蒸發器出口,能維持設定的蒸發壓力,使蒸發溫度與被冷卻空間的溫度保持在設定範圍內,因此在未裝溫度開關的小型氣冷式系統中,可作為控制溫度的手段。高壓開關、電磁開關的過載保護與壓縮機內裝式過熱保護開關都屬於保護元件,只在異常時切斷電路使壓縮機停機,並不能調節庫內或室內溫度。