民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第15題

冷凍系統維持過熱度是為了

題目

冷凍系統維持過熱度是為了

  1. (1) 減小冷媒的充填量
  2. (2) 增加系統的性能係數
  3. (3) 增加壓縮機的效率
  4. (4) 保護壓縮機防止液壓縮

官方答案

(4) 保護壓縮機防止液壓縮

解析

過熱度是指壓縮機吸入側冷媒溫度高於同壓力飽和溫度的差值。維持適當過熱度可確保蒸發器出口冷媒完全汽化,避免未蒸發的液滴被吸入壓縮機;液體不可壓縮,若發生液壓縮會造成閥片、軸承與連桿受損,甚至燒毀壓縮機。過熱度過大雖能避免液壓縮,但會使蒸發器有效換熱面積減少、效率下降,因此並非越大越好。選項1與冷媒充填量無直接關係;選項2、3雖可能受過熱度影響,但保護壓縮機才是設置過熱度的主要目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料