民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第8題

變壓器二次側Y 接,以三相四線式供電,若線間電壓是208 V,則非接地導線與中性線之 間的電壓( V ) 是

題目

變壓器二次側Y 接,以三相四線式供電,若線間電壓是208 V,則非接地導線與中性線之 間的電壓( V ) 是

  1. (1) 190
  2. (2) 100
  3. (3) 120
  4. (4) 110

官方答案

(3) 120

解析

三相四線式Y接供電時,線電壓是兩條非接地(相)導線之間的電壓,相電壓則是非接地導線與中性線之間的電壓,兩者的關係為 V線 = √3 × V相。已知線間電壓為208 V,代入可得 V相 = 208 ÷ 1.732 ≒ 120.1 V,約為120 V,故選3。190 V、100 V、110 V均不符合線電壓與相電壓相差√3倍的關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料