民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第10題
冰水系統如果冷媒充灌過多會使冷媒之過冷度
題目
冰水系統如果冷媒充灌過多會使冷媒之過冷度
- (1) 時增時減
- (2) 減少
- (3) 增加
- (4) 不變
官方答案
(3) 增加
解析
冷媒充灌過多會使冷凝器內液態冷媒佔據較多容積,冷凝壓力因此升高,液管中的冷媒也被冷卻得更充分。過冷度定義為冷凝壓力對應之飽和溫度與液管實際溫度之差,液量過多時此差值會變大,所以過冷度增加,而不是減少或維持不變,故選增加。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。