民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第16題

R - 134 a 冷媒循環系統之壓縮機功率為1 H P ( 0 . 746 k W ) ,冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,則最大的冷凍能力(…

題目

R - 134 a 冷媒循環系統之壓縮機功率為1 H P ( 0 . 746 k W ) ,冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,則最大的冷凍能力( k W ) 為

  1. (1) 2 . 38
  2. (2) 3 . 47
  3. (3) 3 . 92
  4. (4) 2 . 53

官方答案

(3) 3 . 92

解析

最大冷凍能力以卡諾冷凍循環估算,COP_R = T_L/(T_H − T_L)。蒸發溫度 −10°C 換算為 263 K,冷凝溫度 40°C 換算為 313 K,溫差 50 K,故 COP_R = 263/50 = 5.26。壓縮機功率 0.746 kW 時,冷凍能力 = 0.746 × 5.26 ≒ 3.92 kW,因此選 3.92。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料