民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第44題

R - 410 A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2 . 2 M P a (飽和溫度38 °C),低壓錶 為0 . 83 M P a(飽和溫度5 °C)…

題目

R - 410 A 之水冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2 . 2 M P a (飽和溫度38 °C),低壓錶 為0 . 83 M P a(飽和溫度5 °C) 冷氣出風溫度16 °C,冰水回水溫度25 °C,則原因應為

  1. (1) 系 統正常運轉
  2. (2) 系統冷媒不足
  3. (3) 系統熱負載太大
  4. (4) 系統冷媒太多

官方答案

(1) 系 統正常運轉

解析

高壓2.2 MPa換算R-410A飽和溫度約38°C,低壓0.83 MPa約5°C,兩者正是水冷式定頻箱型機常見的冷凝溫度與蒸發溫度;出風16°C也屬正常降溫。若冷媒不足,低壓與冷凝溫度會偏低;冷媒過多則高壓及過冷度偏高;熱負載過大則蒸發溫度與低壓會上升。因此判斷為系統正常運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料