民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第51題

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫溫度( °C) ?

題目

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫溫度( °C) ?

  1. (1) 110
  2. (2) 130
  3. (3) 50
  4. (4) 90

官方答案

(2) 130

解析

螺旋式冰水主機的壓縮機多為半密閉或密閉式,馬達線圈內埋設溫度感測元件(如 PTC 或熱電偶)作為過熱保護,當線圈溫度上升至約 130°C 時即跳脫切斷電源,避免絕緣劣化燒毀。110°C、90°C 低於正常滿載運轉時的線圈溫度,容易造成誤跳脫;50°C 更低於一般運轉溫度,不可能作為跳脫設定值。故選 130°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料