空調箱其溫度開關之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

題目

空調箱其溫度開關之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

  1. (1) 回水管
  2. (2) 回風管或室內
  3. (3) 進水管
  4. (4) 出風管

官方答案

(2) 回風管或室內

解析

空調箱的溫度開關是用來控制回風溫度(即室內負載溫度),感溫器應裝在回風管或室內代表處,才能真實反映室內熱負荷並據以啟停壓縮機或調節冰水閥開度。若裝在出風管,送風溫度會隨風量、冰水溫度劇烈變動,容易造成誤動作與室溫振盪;進水管、回水管屬於水路,量測的是水溫,並非空氣側的控制對象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。