民國104年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第65題

當往復式壓縮機系統運轉時,冷凍能力不變、壓縮比增加,則

題目

當往復式壓縮機系統運轉時,冷凍能力不變、壓縮比增加,則

  1. (1) 容積效率變大
  2. (2) 實際排氣量降低
  3. (3) 容積效率不變
  4. (4) 輸入功率增大

官方答案

(2) 實際排氣量降低、(4) 輸入功率增大

解析

容積效率 ηv 受餘隙容積與壓縮比影響,壓縮比提高時,殘留在餘隙中的高壓氣體再膨脹所占的體積變大,ηv 隨之下降,故「容積效率變大」與「容積效率不變」皆錯誤。實際排氣量=理論排氣量×ηv,ηv 下降使實際排氣量降低。冷凍能力不變而壓縮比增加,代表每公斤冷媒所需壓縮功增加,輸入功率因而增大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料