民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第10題

壓縮機發生液壓縮原因是

題目

壓縮機發生液壓縮原因是

  1. (1) 電壓急劇變化
  2. (2) 負荷急劇變化
  3. (3) 冷卻水急劇變化
  4. (4) 管路阻塞

官方答案

(2) 負荷急劇變化

解析

液壓縮是指液態冷媒被吸入壓縮機。當負荷急劇變化時,蒸發器熱負荷與膨脹閥供液量一時不匹配,回氣過熱度不足,液滴便可能被帶回壓縮機。電壓變化主要影響馬達電流與轉速,冷卻水變化影響冷凝壓力,管路阻塞則造成低壓或回油異常,均非液壓縮的典型主因,因此以負荷急劇變化最符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料