民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
依屋內配線裝置規則,選用低壓用電設備單獨接地之接地線線徑,是依下列何項因素而 定?
題目
依屋內配線裝置規則,選用低壓用電設備單獨接地之接地線線徑,是依下列何項因素而 定?
- (1) 過電流保護器容量
- (2) 變壓器容量
- (3) 接戶線線徑
- (4) 接地種類
官方答案
(1) 過電流保護器容量
解析
依屋內線路裝置規則,低壓用電設備採單獨接地時,接地線是故障電流的回流路徑,其最小線徑須配合前端過電流保護器的額定容量選定;保護器容量越大,故障電流越大,接地線也要加粗。變壓器容量、接戶線線徑或接地種類都不是本項規定的直接依據。接地線過細會在故障時過熱或燒斷,失去保護效果,因此施工時應依過電流保護器額定值查對最小線徑。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。