民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第25題
冷卻水污垢係數增加時,則壓縮機消耗功率
題目
冷卻水污垢係數增加時,則壓縮機消耗功率
- (1) 視壓縮機型式而定
- (2) 增加
- (3) 增減不定
- (4) 減少
官方答案
(2) 增加
解析
冷卻水污垢係數增加表示冷凝器管壁附著物增多、熱傳效果變差,冷凝溫度與冷凝壓力因而上升。壓縮機必須把冷媒從較高的冷凝壓力排出,壓縮比與壓縮功增加,消耗功率也增加。污垢不會使功率減少,也不是增減不定;主要趨勢是效率下降、耗電上升。因此應定期清洗冷凝器與水處理。