民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第68題
下列哪些處所依配線裝置規則應裝置漏電斷路器?
題目
下列哪些處所依配線裝置規則應裝置漏電斷路器?
- (1) 臨時用電
- (2) 乾燥處所之110 V 電燈分路
- (3) 浴室插座分路
- (4) 電熱水器分路
官方答案
(1) 臨時用電、(3) 浴室插座分路、(4) 電熱水器分路
解析
依用戶用電設備裝置規則(屋內線路裝置規則)規定,為防止感電,臨時用電、浴室等潮濕場所之插座分路、電熱水器等用水電器具分路,均應裝設漏電斷路器,因這些場所人體接觸水氣、接地電阻低,漏電時電流易通過人體。乾燥處所之110V電燈分路屬固定照明,人員不常直接接觸,且無潮濕感電風險,故不需裝設漏電斷路器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。