民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第29題
冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?
題目
冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?
- (1) 冷凝器之冷卻管結垢
- (2) 冷媒充填過量
- (3) 負荷太高
- (4) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
官方答案
(3) 負荷太高
解析
高壓過高常見原因為冷凝能力不足:冷凝器冷卻管結垢使熱傳變差、冷媒充填過量使冷凝器有效容積減少、系統內有不凝結空氣佔據冷凝面積,三者都會使冷凝壓力上升。負荷太高時蒸發壓力與回氣量增加,主要表現為低壓偏高、排氣溫度上升,並非本題所列造成高壓過高的原因,故選負荷太高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。