民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第32題

冰水管路積有空氣時,冰水主機會發生

題目

冰水管路積有空氣時,冰水主機會發生

  1. (1) 低壓過高
  2. (2) 低壓過低
  3. (3) 高壓過低
  4. (4) 高壓過高

官方答案

(2) 低壓過低

解析

冰水管路積有空氣會形成氣阻,降低冰水流量與蒸發器熱交換效率,使冰水溫度偏低,連帶蒸發溫度與蒸發壓力下降,因此造成低壓過低。高壓過高通常與冷凝器散熱不良或冷卻水不足有關;低壓過高則多為冷媒過多或負載過大。積空氣主要影響冰水側,不會直接造成高壓過高,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料