民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第33題

R - 22 冰水主機冷媒循環系統加壓探漏用之氣體為

題目

R - 22 冰水主機冷媒循環系統加壓探漏用之氣體為

  1. (1) 氨氣
  2. (2) 壓縮空氣
  3. (3) 氧氣
  4. (4) 氮氣

官方答案

(4) 氮氣

解析

R-22冷媒系統加壓探漏應使用乾燥氮氣。氮氣為惰性氣體,不燃、不含水分,且不會與冷媒或冷凍油反應,加壓後可搭配肥皂水或電子探漏器檢查。氧氣具助燃性,與冷凍油接觸有燃燒爆炸風險;壓縮空氣含水分,易造成冰堵與腐蝕;氨氣具毒性且與系統材料不相容。故選4。