民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第59題

滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少( °C) 跳脫?

題目

滿液式螺旋冰水主機高壓壓力開關之設定值,相當於冷媒冷凝溫度多少( °C) 跳脫?

  1. (1) 20
  2. (2) 30
  3. (3) 50
  4. (4) 40

官方答案

(3) 50

解析

高壓壓力開關的功能是在冷凝壓力過高時跳脫,保護壓縮機。滿液式螺旋冰水主機正常冷凝溫度約在40°C左右,高壓開關設定須高於正常運轉值,通常取相當於冷凝溫度50°C作為跳脫點;若設在20或30°C會太低而頻繁誤跳,40°C則接近正常滿載冷凝溫度,保護裕度不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料