民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第60題

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因

題目

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因

  1. (1) 吸入壓力太低
  2. (2) 氣溫太高
  3. (3) 冷媒太多
  4. (4) 冷媒太少

官方答案

(3) 冷媒太多

解析

毛細管系統沒有膨脹閥自動調節流量,冷媒充填過多時,冷凝器流出之過冷液體增加,毛細管流量變大,蒸發器無法將液態冷媒完全蒸發,未蒸發的液體被吸入壓縮機,便在吸入管造成結霜。冷媒太少會使吸入壓力降低、蒸發器結霜不均,但不會因液體回吸而使吸入管大量結霜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。