民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第2題
蒸氣壓縮冷凍循環系統之壓縮比為3 . 4 ,高壓壓力為16 k g f / c m 2 G ,則其低壓壓力( k g f / c m 2 G ) 應為
題目
蒸氣壓縮冷凍循環系統之壓縮比為3 . 4 ,高壓壓力為16 k g f / c m 2 G ,則其低壓壓力( k g f / c m 2 G ) 應為
- (1) 3 . 4
- (2) 5
- (3) 4
- (4) 4 . 25
官方答案
(3) 4
解析
壓縮比=排氣絕對壓力÷吸氣絕對壓力。高壓16 kgf/cm²G換算為絕對壓力約16+1=17 kgf/cm²A,17÷3.4=5 kgf/cm²A,再扣除一大氣壓得5-1=4 kgf/cm²G。故低壓表壓力為4。若直接以表壓力相除16÷3.4≒4.7,與選項不符;選5者是把絕對壓力誤當表壓力,未扣一大氣壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。