民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第3題

高壓開關動作時之正常處理方式應為

題目

高壓開關動作時之正常處理方式應為

  1. (1) 調整高壓設定值到其不動作為止
  2. (2) 無復歸按鈕者等待其復原後再啟動
  3. (3) 有復歸按鈕者按下後即可再啟動
  4. (4) 查明動作原因並排除後啟動

官方答案

(4) 查明動作原因並排除後啟動

解析

高壓開關動作表示排氣壓力超過設定值,常見原因為冷凝器散熱不良、冷卻水或風量不足、冷媒充填過多、系統混入不凝結氣體。正確處理是查明原因並排除(清洗冷凝器、恢復水量、調整冷媒量)後再復歸啟動。任意調高設定值會使保護失效;只按復歸鈕或等待自動復歸而未排除故障,壓縮機會反覆跳脫甚至損壞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料