民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第62題
下列哪些是冰水主機引起低壓過低的可能原因?
題目
下列哪些是冰水主機引起低壓過低的可能原因?
- (1) 冷媒太多
- (2) 高壓過低
- (3) 冷媒乾燥過濾器堵塞
- (4) 壓縮機卸載運轉
官方答案
(2) 高壓過低、(3) 冷媒乾燥過濾器堵塞
解析
冰水主機低壓偏低時,應從「蒸發側冷媒量不足」與「冷凝壓力連動」兩方面查找原因。乾燥過濾器堵塞會在液管形成節流,使進入膨脹閥的冷媒量減少,蒸發器液量不足,吸氣壓力與蒸發壓力同時下降,是最典型的原因之一。高壓(冷凝壓力)過低時,通常代表機器處於低負載或冷卻水溫偏低,蒸發壓力也會跟著下降,故高壓過低亦屬可能原因。冷媒太多會使冷凝壓力與液管壓力升高,低壓通常偏高而非偏低;壓縮機卸載運轉是為配合低負載而減少壓縮量,蒸發壓力反而上升。故選2、3。