民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第63題
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
題目
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
- (1) 膨脹閥感溫筒漏氣
- (2) 壓縮機卸載
- (3) 冷卻水減少
- (4) 膨脹閥開度太小
官方答案
(1) 膨脹閥感溫筒漏氣、(4) 膨脹閥開度太小
解析
過熱度=吸氣溫度-蒸發溫度,表示蒸發器出口冷媒被再加熱的程度,主要反映膨脹閥供液量是否恰當。感溫筒漏氣後,筒內壓力下降,閥門被彈簧拉向關閉側,供液量減少,蒸發器尾端冷媒很快被蒸乾,過熱度明顯增大。膨脹閥開度太小同樣使液態冷媒進入量不足,換熱面積未充分利用即已過熱,過熱度上升。冷卻水減少會使冷凝壓力升高,膨脹閥前後壓差變大、流量增加,過熱度反而變小;壓縮機卸載只是降低壓縮量以配合低負載,並非膨脹閥供液不足的直接原因。故選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。