民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第64題

水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有

題目

水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有

  1. (1) 以變頻器控制空調箱馬達轉速
  2. (2) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量
  3. (3) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速
  4. (4) 壓縮機卸載

官方答案

(2) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量、(3) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速

解析

冬天外氣與冷卻水溫偏低,冷凝器散熱能力過強會使高壓(冷凝壓力)下降,導致膨脹閥供液不足、運轉不穩。維持高壓的作法是減少冷凝器散熱量:以三路閥旁通部分冷卻水(或控制冷凝器冷卻水流量),使有效水量減少;或以變頻器降低冷卻水塔風扇轉速,減少散熱。空調箱風機變頻屬負載側,不影響高壓;壓縮機卸載會使排氣量與高壓更低,方向相反。故選 2、3。