民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第65題

有關壓接端子之壓接處理,下列敘述哪些正確?

題目

有關壓接端子之壓接處理,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 壓接端子 8 - 5 Y 是指可用於8 平方公厘絞線
  2. (2) 可以使用鋼絲鉗作壓接工具
  3. (3) 要用合適之壓接鉗來壓接端子
  4. (4) 端子之壓接面有所區分

官方答案

(1) 壓接端子 8 - 5 Y 是指可用於8 平方公厘絞線、(3) 要用合適之壓接鉗來壓接端子、(4) 端子之壓接面有所區分

解析

壓接端子標示如 8-5Y,8 代表適用 8 平方公厘絞線,5 代表螺栓穿孔孔徑(mm),故第 1 項正確。壓接必須使用規格相符的壓接鉗,使壓著部均勻變形、接觸電阻低且機械強度足夠;鋼絲鉗只能剪線,用來壓接會造成壓著不良、發熱甚至火災,故第 2 項錯誤。端子有導體壓接部與絕緣壓接部之分,壓接面形狀亦有區分,須依端子型式選用對應模具,故第 3、4 項正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料