100 人之會議廳,每人換氣量為85 m 3 / h ,若購置每台風量為850 m 3 / h ,則需要風機台數 為

題目

100 人之會議廳,每人換氣量為85 m 3 / h ,若購置每台風量為850 m 3 / h ,則需要風機台數 為

  1. (1) 12
  2. (2) 8
  3. (3) 10
  4. (4) 14

官方答案

(3) 10

解析

所需總換氣量=人數×每人換氣量=100人×85 m³/h=8500 m³/h。每台風機風量為850 m³/h,故所需台數=8500÷850=10台。計算時只要把總風量除以單台風量即可,單位一致(皆為m³/h)不需再換算。若選8台,總風量僅6800 m³/h,不足所需;12台或14台則會超過需求,形成浪費。