民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第50題

冷卻水塔內灑水桿不旋轉,會使冷卻水塔之冷卻能力

題目

冷卻水塔內灑水桿不旋轉,會使冷卻水塔之冷卻能力

  1. (1) 增大
  2. (2) 失效
  3. (3) 不變
  4. (4) 降低

官方答案

(4) 降低

解析

冷卻水塔靠灑水桿(旋轉散水器)把熱水均勻灑佈在填充材上,使水膜與上升氣流充分接觸,以蒸發潛熱帶走熱量。灑水桿不旋轉時,水只集中在局部區域落下,填充材濕潤不均、氣水接觸面積與接觸時間都減少,蒸發散熱量下降,出水溫度升高,冷卻能力因而降低。這不會使能力增大或不變;「失效」用語過重,因為水塔仍能進行部分熱交換,只是效率明顯變差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料