民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第77題
感溫式膨脹閥安裝時,應注意
題目
感溫式膨脹閥安裝時,應注意
- (1) 開度調整的空間
- (2) 膨脹閥安裝角度
- (3) 膨脹閥進出方向
- (4) 膨脹閥廠牌
官方答案
(1) 開度調整的空間、(2) 膨脹閥安裝角度、(3) 膨脹閥進出方向
解析
感溫式膨脹閥靠感溫包回饋的壓力來推動膜片、控制針閥開度,所以安裝時要預留閥桿與調整螺絲的操作空間,方便日後調整過熱度;閥體的安裝角度會影響感溫包與毛細管的固定位置及感溫是否正確;進出方向必須依照閥體箭頭指示,讓液態冷媒由入口經針閥節流後再送往蒸發器,裝反會造成流量異常、運轉不穩。廠牌只要冷媒種類與容量規格相符即可互換,與安裝注意事項無關。