民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則

題目

氣冷式空調冰水主機,當冷媒充填量不足時,則

  1. (1) 冷凝器進出風之溫差會變小
  2. (2) 壓縮機吸氣溫度較正常高
  3. (3) 風扇馬達電流下降
  4. (4) 壓縮機電流會上升

官方答案

(1) 冷凝器進出風之溫差會變小、(2) 壓縮機吸氣溫度較正常高

解析

冷媒充填量不足時,蒸發器供液量少,出口過熱度變大,回來的吸氣溫度會比正常時高,所以2正確。冷凝器需要排出的熱量減少,冷凝溫度與壓力下降,冷凝器進出風的溫差也跟著變小,所以1正確。高低壓差與冷媒質量流量都下降,壓縮機運轉電流會降低,不會上升,所以4錯誤。風量不變,但出風溫度降低會讓空氣密度略增,風扇馬達電流不會下降,所以3錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料