民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第14題

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因

題目

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因

  1. (1) 冷媒太少
  2. (2) 吸入壓力太低
  3. (3) 氣溫太高
  4. (4) 冷媒太多

官方答案

(4) 冷媒太多

解析

毛細管系統無膨脹閥可調節,當冷媒充填過多時,蒸發器熱負荷不足以使其完全汽化,液態冷媒回流至壓縮機吸入管,液體在管中繼續蒸發吸熱,使吸入管表面溫度降至冰點以下而結霜。冷媒太少則蒸發溫度偏高不易結霜;吸入壓力太低多因堵塞;氣溫太高不會造成結霜。故答案為 4 冷媒太多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料