民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第15題
變壓器之開路實驗是測定變壓器之
題目
變壓器之開路實驗是測定變壓器之
- (1) 總效率
- (2) 功率因數
- (3) 銅損
- (4) 鐵損
官方答案
(4) 鐵損
解析
變壓器開路實驗(open-circuit test)係將二次側開路、一次側加額定電壓,此時激磁電流很小,繞組銅損可忽略,所測得之輸入功率即為鐵損(含渦流損與磁滯損)。銅損係由短路實驗量得。總效率需綜合鐵損與銅損計算,功率因數亦非開路實驗之主要目的。故答案為 4 鐵損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。