民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第52題

水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(°C)通常取

題目

水冷式冷凝器冷卻水進出水溫差(°C)通常取

  1. (1) 15 以上
  2. (2) 0~3
  3. (3) 4~6
  4. (4) 10~15

官方答案

(3) 4~6

解析

水冷式冷凝器的冷卻水進出水溫差一般設計在 4~6°C,常以 5°C 作為基準,再依 Q = ṁ × cp × ΔT 決定所需冷卻水量;水溫差取得小,水量就要大,泵與管路成本提高。若實際溫差遠大於 5°C,代表水量不足、管路阻塞或冷凝器結垢,會使冷凝溫度與高壓升高、效率下降;若溫差過小則可能是水量過多或負載偏低。15°C 以上或 0~3°C 都不符一般設計慣例,故選 4~6°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。