民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第53題
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
題目
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
- (1) 關斷閥
- (2) 防震軟管
- (3) 洩壓閥
- (4) 溫度及壓力計
官方答案
(3) 洩壓閥
解析
冰水與冷凝水管屬於水側配管,關斷閥用於隔離機組以便維修,防震軟管可吸收機組運轉振動,溫度計與壓力計則用來監測水溫及壓降,都是常見且必要的配件。洩壓閥通常設於冷媒側或壓力容器,目的在防止冷媒系統超壓,並非一般冰水管或冷凝水管必備,因此選3。