民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第73題
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
題目
下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?
- (1) 失油
- (2) 高壓壓力過高
- (3) 軸承損壞
- (4) 過冷度太大
官方答案
(1) 失油、(2) 高壓壓力過高、(3) 軸承損壞
解析
螺旋式壓縮機靠噴油冷卻轉子、密封及潤滑,失油會使壓縮熱無法被帶走並增加摩擦,排氣溫度上升;軸承損壞會產生額外摩擦熱與間隙異常,也會使吐出溫度偏高;高壓過高代表冷凝溫度及壓縮比增大,排氣溫度隨之上升。過冷度太大是液管側現象,不會直接造成吐出管溫度過高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。