民國107年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第74題
有關冷卻水塔,下列敘述哪些正確?
題目
有關冷卻水塔,下列敘述哪些正確?
- (1) 全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制
- (2) 一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5°C
- (3) 多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用
- (4) 循環水泵安裝位置應高於水槽
官方答案
(1) 全年運轉之冷卻水塔需考慮冷卻水溫度控制、(2) 一般冷卻水溫較所在環境濕球溫度高3~5°C、(3) 多部並聯時,應裝設連通管作為水位平衡使用
解析
冷卻水塔全年運轉時,冬季水溫可能過低,需以控制使水溫維持在設定範圍,避免冷卻能力過強或結冰;冷卻塔出水溫度通常較當時濕球溫度高約3~5°C,此即接近度;多塔並聯時以連通管平衡各塔水位。循環水泵應裝於水槽下方,利用重力滿水吸入,若高於水槽易產生氣蝕及吸不到水。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。