民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第53題
系統內有不冷凝氣體存在時,則
題目
系統內有不冷凝氣體存在時,則
- (1) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
- (2) 油視窗有氣泡
- (3) 高壓偏低
- (4) 冷媒視窗有氣泡
官方答案
(1) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
解析
系統混入空氣等不凝結氣體時,氣體會積存在冷凝器,使冷凝器內總壓力等於冷媒飽和壓力加上不凝結氣體的分壓,故高壓表壓力會高於冷凝溫度所對應的冷媒飽和壓力。這會使排氣壓力與排氣溫度上升、冷凝能力下降;油視窗或冷媒視窗有氣泡多與冷媒不足或閃氣有關,高壓偏低也不符。因此選1。