民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第54題
比流器使用時,二次側
題目
比流器使用時,二次側
- (1) 不得接地
- (2) 不得短路
- (3) 不得開路
- (4) 沒極性區別
官方答案
(3) 不得開路
解析
比流器一次側串聯於線路,二次側接電流表或電驛。二次側一旦開路,一次電流全部成為激磁電流,鐵心磁通飽和,二次側感應出極高電壓,會擊穿絕緣、燒損設備並危及人員,因此二次側不得開路,停用時應以短路片短接。二次側仍需一點接地,以防止一次側高壓竄入,故「不得接地」不對;比流器有 P1/P2、S1/S2 極性之分,接線須注意極性,不可說沒有極性區別。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。